请问50千瓦的动力电需要27kw用多大的铜电缆心线

用400mm2的电缆每一相两根并联使用。

根据计算三相电流I=功率P/(电压Ux√3xcosφ),cosφ是功率因数

因为不知道你设备的功率因数就按0.85计算,

电流这么大一般没有那么大的单根电缆,因为电缆过大运输,辐射折弯等等非常不方便,所以尽量用铜排若用铜排,可以用80*6mm2的铜排若现场条件不允许用铜排,非得用电缆那就用几根电缆并联,400mm2的电缆的载流量在550A左右可以用两根单芯的400mm2的电缆并联接入设备,所以一共是三相每相两根电缆,一共需要6根400mm2的单芯电缆其实若设备有足够的位置来接电缆,也可以用3根185mm2的电缆来接电缆细,施工难度低

来自科学教育类认证团队

一般700千瓦负载是三相380伏特电源。

按照经验公式1个千瓦2个安培,那么你这负载额定电流就是1400安培,

而铜导线电缆每平方毫米载流量7安培左佑,那么额定电流1400安培,就应该是200平方毫米左右

在考虑一下过载系数和负载启动电流,所以建议你选用240平方毫米铜质电缆。